Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Ich hab meinen Antrag jetzt folgendermaßen überarbeitet:
Beschreibung
Momentan bietet die Firma XXX dem Kunden kein Produkt das Systemkritische Zustände in der IT-Infrastruktur frühzeitig erkennt und meldet. So wird es dem Kunden überlassen diese Zustände zu erkennen und uns schnellstmöglich zu melden.
In Zukunft soll ein System etabliert werden das die meisten dieser Systemkritischen Zustände frühzeitig erkennt und den zuständigen Technikern meldet um ggf. frühzeitig die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Im Zuge des Projekts soll eine geeignete Monitoringlösung anhand der von der Geschäftsleitung gewünschten Funktionen gefunden werden. Das System soll zu Anfang Systemkritische Zustände erkennen und an das firmeninterne Ticketsystem per Mail weitergeben. Beispielhaft genannt waren hierfür von der Geschäftsleitung: CPU-Auslastung und Temparatur, RAM-Auslastung und Überwachung der Speicherkapazität. Weiterhin sollen die Wirtschaftlichkeit und Erweiterbarkeit des Systems gewährleistet sein.
Anschließend wird die Monitoringlösung in eine Testumgebung implementiert, konfiguriert und auf seine Funktionalität geprüft. So soll gewährleistet werden, dass das Endprodukt den gewünschten Effekt erzielt.
Analyse
1. Recherche zu Monitoringlösungen, Wahl von 2-3 geeigneten Kandidaten /2h
2. Prüfung und Vergleich der Funktionalität, Gegenüberstellung /3h
Vorbereitung
3. Recherche zur Installation/Konfiguration der vorab gewählten Monitoringlösung /2h
Durchführung
4. Installation der Monitoringlösung /2h
5. Konfiguration der gewünschten Funktionen /12h
6. Testlauf/Trigger-Simulation der einzelnen Szenarien /6hDokumentation
7. Projektdokumentation /8h
Beim Feld "Doku" bin ich mir jetzt irgendwie nicht mehr so einig was ich schreiben soll...
-
Moin Leute!
Muss bis Ende der Woche meinen Projektantrag bei der IHK einreichen (wie so viele gerade). Wärt ihr so freundlich und würdet mal drüber schauen? Verbesserungsvorschläge und Fragen sind gerne gehört! Hinweise auf die Firma hab ich gestrichen (vorallem die Einleitungssätze bei "Umfeld").
Grüße, Robin
Thema
Installation und Konfiguration einer Netzwerkübergreifenden Monitoringlösung zur Minimierung von Ausfallzeiten beim Kunden.
Beschreibung
Momentan bietet die Firma XXX dem Kunden kein Produkt das Systemkritische Zustände in der IT-Infrastruktur frühzeitig erkennt und meldet. So wird es dem Kunden überlassen diese Zustände zu erkennen und uns schnellstmöglich zu melden.
In Zukunft soll ein System etabliert werden das die meisten dieser Systemkritischen Zustände frühzeitig erkennt und den zuständigen Technikern meldet um ggf. frühzeitig die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
Im gemeinsamen Gespräch mit der Geschäftsleitung haben wir uns für das Produkt Barracuda Managed Workplace „MWP“ entschieden. Dies wird im Zuge des Projekts von mir beim Kunden installiert, die kritischen Zustände im Management Portal definiert und auf ordnungsgemäße Funktionalität geprüft. So sollen die Vitalwerte der IT-Infrastruktur dauerhaft überwacht werden und beim erreichen von bestimmten Schwellwerten (bspw. CPU-Auslastung über 90% für einen bestimmten Zeitraum oder weniger als 5% freier Speicherplatz auf Partition C) eine Meldung im firmeninternen Ticketsystem abgeben.
Anschließend wird noch kalkuliert inwiefern sich das Produkt für den Kunden lohnt. Hierfür werden die insgesamt investierte Zeit und die Kosten verglichen beim Ausfall des Servers mit den monatlichen Pauschalen für die Monitoringlösung. So soll dem Kunden veranschaulicht werden was die Intention hinter dem gebotenen Produkt ist.
UmfeldXXXX
Im Rahmen meiner Tätigkeit in der Support Hotline soll zukünftig dem Kunden eine Monitoringlösung geboten werden, die ein frühzeitiges erkennen und melden von Systemkritischen Zuständen seitens des Kunden überflüssig macht.
Phasen
Analyse
1. Ermittlung des IST-Zustands /1h
2. Erarbeitung des SOLL-Konzepts /2h
Vorbereitung
3. Recherche zur Installation/Konfiguration „MWP“ /5h
Durchführung
4. Installation „MWP“ /2h
5. Konfiguration der im SOLL-Konzept erarbeiteten Schwellwerte /10h
6. Testlauf/Trigger-Simulation der einzelnen Szenarien /4h
Dokumentation7. Projektdokumentation /8h
8. Kundenbezogene Kostenanalyse /1h
9. Kundendokumentation /2hDoku
Zusätzlich zur Projekdokumentation wird eine Kundendokumentation erstellt die dem Kunden verständlich darlegen soll was die Monitoringlösung bietet. Diese Dokumentation wird dann auch die Kostenanalyse beinhalten. Weiterhin werde ich, falls erforderlich, weitere praktische Unterlagen anhängen.
Projektantrag: Installation und Konfiguration einer Netzwerkübergreifenden Monitoringlösung zur Minimierung von Ausfallzeiten beim Kunden
in Abschlussprojekte
Geschrieben
Vielen Dank für deinen Beitrag mlwhoami!
Ich werde morgen meinen Antrag definitiv nochmal überarbeiten. Kannst du genauer ausführen was du mit den "Tools für mein Projektmanagement" meinst? Was davon muss ich im Antrag erwähnen? Ich dachte es reicht zu erwähnen das ich die verschiedenen Monitoringlösungen auf Wirtschaftlichkeit und Erweiterbarkeit prüfe?