welche Leistung braucht die neue USV?

Empfohlene Antworten

hiho,

in unserer firma wird eine USV benötigt.

bisher ist im einsatz eine - APC Smart-UPS 1000 120V - baujahr 96/97

nun meine frage, bei 2 servern, 35 clients (p233, 200w-netzteil), tk-anlage und 2 druckern - welche leistung braucht die neue USV?

da ich mich mit volt und watt nicht besonders auskenne - wie kann man das berechnen, was benötigt wird?

*help* :StefanE

P(W) = U(V)*I(A)

W(Wh) = P(W)*t(h)

Q(Ah) = I(A)*t(h)

Das sollte genügen.

35*200W = 7 kW

Die haben natürlich alle noch Monitore, der Server braucht auch noch Strom!

Nehmen wir an das währe alles.

Kann die USV 2kWh bereitstellen, so werden die Rechner 2/7h mit Strom versorgt.

Normalerweise werden nur wichtige Komponenten wie Server, TK-Anlagen und Sicherungsgeraete an eine USV angeschlossen.

Clients werden nur an eine USV angeschlossen, wenn

1. Daten lokal auf dem Client gesichert werden

oder

2. die Firma von diesen Daten extrem abhaengig ist (z.B. Buchhaltung). Hier auch an die aktiven Netzwerkkomponenten denken.

Hi!

Wir haben hier z.B. den Vorteil, dass wir eigentlich fastz nur noch auf einem Terminalserver arbeiten - Da bruchst Du die Clients nicht extra abzusichern, denn alles, was gearbeitet wird, findet auf dem Term-Serv statt, und der ist abgesichert. Denke auch daran, Dir die Switches, HUBs etc. abzusichern, etc. Wir haben hier lieber geklotzt statt gekleckert. Unsere Server, Aktiv-NW-Komponenten, Firewall, DSL (da öfter Fernzugriffe), Proxy, Streamer und sogar eine kleine 40W-Funzel im Server-Kabuff laufen nach Stromausfall noch rund 40 Minuten weiter...

Tip:

Geh auf www.apc.com, da gibts ein Online-Tool welches Dir ausgehend von der Anzahl, Stärke usww. der Server die benötigte USV anzeigt.

MFG

Originally posted by hades

Normalerweise werden nur wichtige Komponenten wie Server, TK-Anlagen und Sicherungsgeraete an eine USV angeschlossen.

Clients werden nur an eine USV angeschlossen, wenn

1. Daten lokal auf dem Client gesichert werden

oder

2. die Firma von diesen Daten extrem abhaengig ist (z.B. Buchhaltung). Hier auch an die aktiven Netzwerkkomponenten denken.

nja das ist eben das problem, dass auf den clients daten verarbeitet werden und diese "realtime" aufm server gespeichert werden.

mal ne andere frage - ist beim akku-wechsel was besonderes zu beachten was vielleicht nirgens steht? weil - freitag kommt das teil an *hoff*

thx erstmal an alle...

@ Keksfahrer

das von masteryoda1047 erwähnte Online-Tool heisst "UPS Selector Sizing Application":

http://www.apc.com/template/size/apc/

Dort kann man je nach Anforderung verschiedene Daten der verwendeten System in ein Forumlar eintragen und bekommt Vorschläge für die passenden Modelle von APC.

Archiv

Dieses Thema wurde archiviert und kann nicht mehr beantwortet werden.

Konto

Navigation

Suchen

Suchen

Configure browser push notifications

Chrome (Android)
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.