  1. vor 4 Minuten schrieb Tearek:

    Wie weit sind denn die Kabelwege ? MM OM4 - 400m. Ansonsten Singlemode.

    Wir haben in jedem Etagenverteiler Switchstackes die mit 2 Uplinks (LACP) im DC aufn Core gehen.

    Ich verstehs noch nicht so zu 100%. also wollt ihr auf einem switch sowohl lwl als auch Kupfer patchen ?

    Danke für die Antwort ! Keine 400m. Also Multimode :).

    Ich verstehs noch nicht so zu 100%. also wollt ihr auf einem switch sowohl lwl als auch Kupfer patchen ?

    Nicht wollen. Die Frage war ob es machbar wäre :).

    Wie würdest du diese Verkabelung am sinnvollsten ins EG bringen:

    1.OG:
    Etagenverteiler : 16" CAT7 Patchfeld + 24' LWL Patchfeld

    EG:
    Rechnerraum

     

    Danke und Gruß

  2. Ich glaube, dass ich meine Fragen einfach zu kompliziert gestellt habe.

    Nur kurz Zusammengefasst.

    1.OG (Muss so geplant werden):
    Arbeitsplatz: 16" CAT7 Patchfeld + 24' LWL Patchfeld 
    Etagenverteiler : 16" CAT7 Patchfeld + 24' LWL Patchfeld

    EG:
    Rechnerraum

    Frage: Ist es Möglich über einer Multimode Faser ins EG zu gelangen? Also sprich die genannten Patchfelder auf einen Switch zu schalten und ins EG zu übertragen? 

    danke und Gruß

  3. vor 13 Minuten schrieb Chief Wiggum:

    Deine Anfrage verstehe ich nicht so recht... Was meinst du mit "1 Arbeitsplatz hat 1x 16“ Cat7 Patchfeld". Die mir bekannten Patchpanel sind normalerweise auf 19" ("=Zoll!) ausgelegt.

    Oder meinst du ein 16-Port-Patchpanel?

    Genau, sowohl am Arbeitsplatz als auch im 19"Zoll Schrank soll sich ein Patchfeld befinden. 

    Verstehe ich das dann richtig, dass du im Etagenverteiler keinen Switch verwenden willst? Was darf ich unter "Also sprich beide Patchfelder auf eine Faser zu legen und ins EG zu Übertragen" verstehen? Bitte beschreibe etwas genauer, was dir da vorschwebt.

    Doch, selbstverständlich mit allen aktiven Komponenten. Habe diese nur nicht erwähnt. 

    Wäre es denn Möglich, 24 Fasern und 16 CAT7 Ports über einen Switch auf eine Multimode Faser zu schalten und ins EG zu führen?

    Generell sollte man aber pro Arbeitsplatz mehr als nur einmal Kupfer und einmal LWL nachdenken: Telefone, Drucker, weitere Peripherie: braucht alles Netzwerk. Ich rechne eigentlich grob drei Kupferanschlüsse pro Arbeitsplatz.

    Ist alles mit Berücksichtigt :). Trotzdem danke für den Hinweis. Generell soll es kein "normaler" Arbeitsplatz werden, sondern ein technischer. Hierfür sind 24' Fasern und 16 CAT7 Ports vorgesehen.

    Sorry für meine unverständliche Ausdrucksweise.

    Danke und Gruß

     

  4. Guten Morgen verehrte Fachinformatiker :),

    leider habe ich nichts Passendes hier im Forum gefunden, daher versuche ich es über einen Beitrag.
    Ich hoffe ich bin hier mit meinem Thema richtig. 
    Ich habe folgendes Anliegen. Ich plane derzeit eine Strukturierte Verkabelung (passive Verkabelung - LAN-Inhouse) und hätte ein paar Fragen zur Realisierung. Es ist vorgesehen, dass vom EG ins 1.OG und 2.OG jeweils ein Raum für Etagenverteiler aufgebaut werden. Und von den Etagenverteilern werden jeweils pro Stockwerk 12 Arbeitsplätze verkabelt. (Aus technischen gründen sollen LWL als auch Cat Anbindungen berücksichtigt werden).
    Jetzt habe ich folgende Fragen:

    1.Die Verbindung zwischen den Etagen (Vom EG nach 1.OG oder EG nach 2.OG) wird über LWL realisiert. Welche LWL-Verkabelung wird üblicherweise verwendet? MonoMode oder MultiMode? 

    2.Wenn z.B. alle 12 Arbeitsplätze (1 Arbeitsplatz hat 1x 16“ Cat7 Patchfeld und 1x 24‘ LWL-Patchfeld)  im 1.OG im Etagenverteiler sammelt werden, reicht eine MonoMode Faser um alles ins EG zu übertragen?  

    3.Oder macht es eher Sinn pro Arbeitsplatz (1 Arbeitsplatz hat 1x 16“ Cat7 Patchfeld und 1x 24‘ LWL-Patchfeld)  eine MonoMode Faser zu verwenden? Also sprich beide Patchfelder auf eine Faser zu legen und ins EG zu Übertragen (sprich 12 Fasern). Wäre dies realisierbar und würde dies Sinn machen?

    Ich bin recht unerfahren in solchen Dingen und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
    Herzlichen Dank im Voraus.

    G.L.
     

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...