Aufgabe GA1 USV 50%


Empfohlene Beiträge

 

Hallo ihr Lieben da war eine Aufgabe bei GA1 für das berechnen der USV. Es sollte berechnet werden wie der Ladestand in % ist wenn das Notaggregat anspringen muss

 

Hier einige Daten die ich noch im Schädel habe

1 Stunde 1000 Watt ( USV hat Batterien mit 1000 Watt 100% geladen)

Server verbraucht 3000 watt/h

Der/Das Notaggregat benötigt 2 Minuten bis es läuft

Die USV Batterien dürfen 40% nicht unterstreichen.

 

Bei wie viel % muss das Aggregat spätestens angehen damit die 40% nicht unterschritten werden

 

Ich habe da 50% raus

 

Weil

1000 Watt = 60 Minuten

3000 Watt = 20 Min

20 Min = 100%

2 Min = 10%

8 Min = 40%

10 Min = 50%

 

 

Entspricht bei 50% muss das Aggregat anspringen damit es spätestens bei 40% die USV Batterien ablöst und diese 40% nicht unterschreiten.

 

Habe ich das richtig?

 

 

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung wiederherstellen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...