Concorde1990 Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 Hallo ihr Lieben da war eine Aufgabe bei GA1 für das berechnen der USV. Es sollte berechnet werden wie der Ladestand in % ist wenn das Notaggregat anspringen muss Hier einige Daten die ich noch im Schädel habe1 Stunde 1000 Watt ( USV hat Batterien mit 1000 Watt 100% geladen)Server verbraucht 3000 watt/hDer/Das Notaggregat benötigt 2 Minuten bis es läuftDie USV Batterien dürfen 40% nicht unterstreichen. Bei wie viel % muss das Aggregat spätestens angehen damit die 40% nicht unterschritten werden Ich habe da 50% raus Weil1000 Watt = 60 Minuten3000 Watt = 20 Min20 Min = 100%2 Min = 10%8 Min = 40%10 Min = 50% Entspricht bei 50% muss das Aggregat anspringen damit es spätestens bei 40% die USV Batterien ablöst und diese 40% nicht unterschreiten. Habe ich das richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FISI Tony Geschrieben 6. Mai 2021 Teilen Geschrieben 6. Mai 2021 (bearbeitet) Yes, habe ich auch raus und sollte auch so stimmen. Bearbeitet 6. Mai 2021 von FISI Tony Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Empfohlene Beiträge
Dein Kommentar
Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.