Veröffentlicht 6. Mai 20214 j Hallo ihr Lieben da war eine Aufgabe bei GA1 für das berechnen der USV. Es sollte berechnet werden wie der Ladestand in % ist wenn das Notaggregat anspringen muss Hier einige Daten die ich noch im Schädel habe1 Stunde 1000 Watt ( USV hat Batterien mit 1000 Watt 100% geladen)Server verbraucht 3000 watt/hDer/Das Notaggregat benötigt 2 Minuten bis es läuftDie USV Batterien dürfen 40% nicht unterstreichen. Bei wie viel % muss das Aggregat spätestens angehen damit die 40% nicht unterschritten werden Ich habe da 50% raus Weil1000 Watt = 60 Minuten3000 Watt = 20 Min20 Min = 100%2 Min = 10%8 Min = 40%10 Min = 50% Entspricht bei 50% muss das Aggregat anspringen damit es spätestens bei 40% die USV Batterien ablöst und diese 40% nicht unterschreiten. Habe ich das richtig?
6. Mai 20214 j Yes, habe ich auch raus und sollte auch so stimmen. Bearbeitet 6. Mai 20214 j von FISI Tony