Heidiho.

Seit tagen versuche ich eine Workstation(NT4-SP6) über TimeSrv.exe aus dem ResKit an die Systemzeit unseres PDCs(S0001-NT4-SP6) zu binden

und habe folgendes in der INI

[TimeServ]

Type=PRIMARY

PrimarySource=\\S0001

Period=3

timesource=yes

Log=yes

TAsync=yes

timesrv.exe --> c:\winnt\system32

timesrv.dll --> c:\winnt\system32

timesrv.ini --> c:\winnt

Immer wenn ich den Dienst starte pendelt die übertragene Zeit so +/- 10 min (bei den selben Einstellungen)

loggen tut er nie

und die regelmäßige Kontrolle auch nicht.

Weiß jemand Rat???

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hi,

der Timeserv-Dienst muß sowohl auf dem Server als auch auf dem Client laufen.

Die .ini auf dem Server:

[TimeServ]

Type=Primary

Period=3

PrimarySource=\\S0001

timesource=yes

Log=yes

TAsync=no

auf dem Client:

[TimeServ]

Type=Secondary

Period=3

PrimarySource=\\S0001

timesource=no

Log=yes

TAsync=no

Zu beachten sind noch jeweils eine Leerzeile am Anfang und Ende der Datei.

Wenn es immer noch nicht funzt, dann meld dich nochmal.

cu

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hab das grad getestet.

Also auf dem Server ist es 17:00 und der Dienst läuft.

Auf der Workstation auch. Start des Dienstes

16:55. Dienstbeenden gleich neu starten 17:05.

OK Server auf 18:00 gestellt. WKS Timeserv gestartet immernoch etwas um 17:00.

Die Hostnammen stimmen, Fehler werden nicht geloggt. Das ist ja zum Verzweifeln. Keine Ahnung, woher er diese zeiten nimmt.

Alles sehr seltsam.

Hab TimeServ V5.00.1738.1 - eigentlich die neueste.

Gibt es vielleicht noch andere Dienste in dieser Richtung. Ausser W32time. der hängt wenn er den TimeServer nicht findet und lockt alle Ressourcen(sehr gut programmiert)

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung wiederherstellen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Fachinformatiker.de, 2024 by SE Internet Services

fidelogo_small.png

Schicke uns eine Nachricht!

Fachinformatiker.de ist die größte IT-Community
rund um Ausbildung, Job, Weiterbildung für IT-Fachkräfte.

Fachinformatiker.de App

Download on the App Store
Get it on Google Play

Kontakt

Hier werben?
Oder sende eine E-Mail an

Social media u. feeds

Jobboard für Fachinformatiker und IT-Fachkräfte

×
×
  • Neu erstellen...