vor 3 Minuten schrieb Mephisto89:
Wegen der 25% Leistungsreserve
es wird doch nach 25% gefragt, nicht 75.?
-
-
-
@Fisi2020
jetzt habe ich endlich verstanden was die damit meinen?.
Die Bereitschaft im Forum ist echt Spitze.?
Schönes Wochenende!!!
-
vor 4 Stunden schrieb Fisi2020:
Ahh ja gut die 45 Minuten die in der Angabenbeschreibung stehen habe ich übersehen.
45min / 60min = 0,75
560W * 0,75 / 168 = 2,5 ~ 3
Die Frage ist falsch gestellt.
Die aktuelle Überbrückungszeit der USV bei Stromausfall beträgt 45 Minuten und soll sich durch den Anschluss des Speichersystems
nicht verringern.
Das bedeutet dass die USV hat zur Überbrückung die Akkupacks, dass was du ausgerechnet hast, also 3 Pack.
Das heißt dass 3 Packs sind ausreichend für 45 min. ( Die sind schon laut der Beschreibung schon in USV vorhanden)
Mit 45 min überbrückt man 420VA ( 2,5*12*14).
Also laut der Fragestallung ist der Antwort =0Oder verstehe ich was falsch?
-
Wie kann es sein??
-
vor 1 Minute schrieb ikesha:
Danke, hab auch so gerechnet was auch logisch ist.
Laut IHK sind es 2,5 - 3 PackDanke, hab auch so gerechnet was auch logisch ist.
Laut IHK sind es 2,5 - 3 Pack -
-
-
USV Zeit berechnen
in Prüfungsaufgaben und -lösungen
Geschrieben
Danke?
Sehr gute Erklärung,
jetzt hab ich verstanden was die meinen.?