Veröffentlicht 20. Dezember 200519 j Habe folgendes Problem. Serversystem für Kunde geschraubt (Supermicro MoBo+Gehäuse, Redundante Netzteile, Raidcontroller, 6 Platten). Ist hier bei uns im Test einwandfrei gelaufen und besten Wissens und Gewissens verschickt worden. Beim Kunde bleibt es während des BIOS-Vorgangs vom Raidcontroller (Areca, 8 Kanal SATA, PCI Express) hängen und friert komplett ein. Telefonisch und mit Herstellersupport alles mögliche ausprobiert, Fehler lies sich nicht beheben. Gerät zurückschicken und siehe da, es läuft hier einwandfrei. Keiner der vom Kunden geschilderten Fehler tritt auf. Andere HArdware am gleichen Stromnetz läuft wohl einwandfrei Wasserader? Stromschwankungen? Richtfunkstrecke?
20. Dezember 200519 j Wasserader? hmm, in Alufolie einwickeln :cool: Testweise ne USV davorhängen, damit sind die Stromschwankungen ja weg. Siehe erster Tipp
20. Dezember 200519 j Autor Ein Wackelkontakt, der verursacht, dass sich das Raid-BIOS während der Initialisierung aufhängt? Speicher kann es nicht sein, dann würde das System gar nciht hochfahren. CPU dito. Der Controller kann sich im Risercardrahmen (2HE-Gehäuse) auch nicht bewegen, da vorne und hinten fixiert. Ganz ausschließen will ich das allerdings nicht.
20. Dezember 200519 j Aber es ist doch recht unwahrscheinlich, dass sich der Server auf dem Rückweg zu euch wieder so zurecht gewackelt hat, dass er wieder astrein läuft. Wackelkontakt würde ich ausschließen. Teste wirklich mal ne USV. Würde pauschal auch auf ne Stromschwankung tippen.
20. Dezember 200519 j Autor Teste wirklich mal ne USV. Würde pauschal auch auf ne Stromschwankung tippen. Das fiese daran ist, dass andere Hardware am GLEICHEN Stromnetz einwandfrei läuft.
20. Dezember 200519 j Autor Sowas sollte sich ja dann durch ne USV abfangen lassen. Allerdings: derer Systeme haben sie zwei von uns bekommen. Das andere im gleichen Schrank läuft ohne Probleme:(
20. Dezember 200519 j Hat das andere System andere Netzteile? Vielleicht reagieren die anfälliger auf Stromschwankungen...
20. Dezember 200519 j Autor Exakt baugleich. Beide mit Ablecom (Hauslieferant Supermicro) 600Watt, doppelt redundant.
21. Dezember 200519 j Hmm, ist ja schon seltsam.... Aber ich denke, einen Versuch wäre es wert, oder?
Archiv
Dieses Thema wurde archiviert und kann nicht mehr beantwortet werden.