rene4 reagierte auf Shumuu in GA2 2020: Diskussion
Soweit ich errinere war es so..
10 Server(stand im Text versteckt) pro Netzteil 750 W
8 Akkus, jeweils 200 Ah
Dann galt es
Die Leistung die an die USV angeschlossen ist zu berechnen (10 x 750 W)
Die Akkus zusammen zu rechnen (8 * 200)
Und dann noch irgendwas? Irgendwie 1600 Ah*12 V? Also 19200 Wh
Und am Ende wie lange die Akkus die Netzteile betreiben können
19200 Wh/ 7500W = 2,56
Also 2 h und 33min weil abgerundet wird
-
rene4 reagierte auf Listener in Installationstool?
Stichwort ist hier Softwareverteilungssystem, da findest du über Google einiges.
Bekannte Vertreter:
matrix42 Empirum
Microsoft SCCM
Ivanti DSM
OPSI (sogar OpenSource)