  1. Like
    rene4 reagierte auf Shumuu in GA2 2020: Diskussion   
    Soweit ich errinere war es so.. 
    10 Server(stand im Text versteckt) pro Netzteil 750 W
    8 Akkus, jeweils 200 Ah
    Dann galt es 
    Die Leistung die an die USV angeschlossen ist zu berechnen (10 x 750 W) 
     
    Die Akkus zusammen zu rechnen (8 * 200)
    Und dann noch irgendwas? Irgendwie 1600 Ah*12 V? Also 19200 Wh
    Und am Ende wie lange die Akkus die Netzteile betreiben können 
    19200 Wh/ 7500W = 2,56
    Also 2 h und 33min weil abgerundet wird